자료실 > SEMI F47_S23_E6 대책분야
  제  목 : 슈나이더 SDDR로 새그 발생시 M/C의 채터링을 방지할 수 있을까?
  글쓴이 : 관리자      등록일 : 2023-03-12 09:44     조회 : 3040    
  트랙백 주소 : http://www.jsdata.co.kr/bbs/bbs/tb.php/sub_04_02/169
ㅇ 정답 : "아니다"

ㅇ 해설 :

1. 슈나이더 SDDR의 핵심 기능 :  M/C가 순간전압강하시에 채터링이 발생하면 ( 즉, 채터링을 허용하여 순간정전이 발생하면 ) 설정된 시간에 따라서 순간정전시 M/C를 자동 재기동해 주는 릴레이 장치이기 때문입니다.

 

2. 전기기술자들이 많이 오해하고 있는 이유 : 

 SDDR이 새그에 어떻게 작동하는지를 새그발생기 재현 시험을 본 적이 없기 때문입니다. 다만 스위치 온-오프시험 또는 슬라이닥스로 시험을 해보니까 채터링 현상을 거의 재현할 수가 없었기 때문이기도 하죠.

만약 인버터 전단의 M/C에 SDDR을 통해서 새그방지를 할려고 설치했다면 그건 잘못된 선택이었습니다.

3. 슈나이더 SDDR의 설치 목적 :

SDDR 은 채터링 방지용이 아니라 순간정전 자동재기동 릴레이용입니다.

하지만 요즘 인버터의 기능 중 자동 재기동하는 파라미터 설정하는 기능이 다 있지요.

공장에서 M/C의 채터링을 방지하기 위해서 설치한 SDDR이 있다면 철거를 하고 다른 방법을 찾아야할 것 같습니다.

4. M/C 에 새그 (순간전압강하) 가 발생시 공장에서 발생하는 상황 : 

- 초고압공장에서는 순간전압강하와 정전만이 존재하는데, M/C의 채터링을 막지 못하면 부하단에서 순간정전 발생을 허용하게 됩니다.

- 아래의 그림과 동영상을 보면 확실하게 이해를 하게 될 것입니다.

인버터 다운을 막아야 공장 설비 다운을 막고, 생산 중단을 막을 수가 있습니다.

즉, 인버터 전단에서 순간정전을 발생시키지 않도록 조치해야 인버터의 저전압, 과전류로부터 다운을 방지할 수가 있습니다.

- 또 채터링을 막아야 M/C의 접점을 보호해서 교체 주기를 늘릴 수가 있습니다.

  채터링을 막지 못하면 M/C 접점 용융현상으로 자주 교체를 해야할 것입니다.

  또한 공장내 개폐서지 발생허용으로 제어보드 손상 확률이 증가될 것입니다.

 

 

 

 ㅇ M/C에 대한 새그 내성 시험 비교 동영상

   - 슈나이더 SDDR과 코일-로커 비교

   - https://youtu.be/mvJy8gADYZk 

 


     모터의 돌입전류 발생원인과 방지 대책과 그 효과는?
     월간계장기술 2023. 2 호 코일-로커 신제품 기사
게시판의 자료를 찾기 원하시는 분야는 왼쪽 게시판 메뉴에서 선택하시기 바랍니다.

ㅇ 핵심 기술 (전기품질, 누전분석, 축전지셀진단) 제안, 세미나 자료 다운로드 서비스 (2009.06 버전)

ㅇ 기타분야 :

ㅇ 자체 제작 동영상 바로보기 : 네이버 카페 연결

재신정보의주 검색어 "전기블랙박스,PQube,전기품질, SEMI F47, 삼성파워백신, 순간정전, 순간전압강하, 순간저전압, IGR 누전분석, 활선절연저항측정, IGR누전차단기,축전지셀감시,무선망전력량측정,Wi-GEM," 로 바로 검색이가능합니다.