자료실 > SEMI F47_S23_E6 대책분야
  제  목 : 모터의 돌입전류 발생원인과 방지 대책과 그 효과는?
  글쓴이 : 관리자      등록일 : 2023-07-13 21:25     조회 : 2953    
  트랙백 주소 : http://www.jsdata.co.kr/bbs/bbs/tb.php/sub_04_02/170


모터(유도성부하)에서 순간전압강하가 발생하게 되면, M/C가 채터링이 발생하게 되어, 돌입전류가 발생하여 모터 권선의 수명에 악영향을 줄 수가 있고, 모든 M/C가 동시에 채터링이 발생하게 된다면 순간적으로 돌입전류가 약7배 이상 발생하게 되어 ACB에 순간적으로 돌입전류가 몰리게 되면 ACB를 트립시켜서 공장을 다운시키게 할 수 있습니다.

이에 대한 원인 및 대책에 관련된 기술정보를 제공하고자 합니다.

1. 모터의 구동 M/C 채터링 발생의 원인과 특징

ㅇ 순간전압강하가 -30% 이하에서 발생

ㅇ M/C에 채터링이 발생하게 되는데, 공장 근무자들은 대부분 모르고 지나감

ㅇ 모든 M/C가 동시에 채터링이 발생함

ㅇ 채터링이 발생하면 접점이 눌러붙고, 아크가 발생하여 공장내부 서지전압 발생하여 제어부품 손상을 유발

ㅇ M/C가 채터링이 발생하게 된다면 정상보다도 돌입전류의 크기가 7배 이상 발생하게 됨

ㅇ 모든 모터의 돌입전류의 합산이 ACB에 걸리게 되어 ACB의 차단전류에 도달하게 되면 공장 전체 정전까지 가게 됨

ㅇ 인버터 전단의 M/C가 채터링이 발생하면 인버터는 거의 대부분 다운되어 공장의 주요 공정을 중단시킴.

2. 돌입전류를 방지하기 위한 대책

ㅇ 모터 전단의 M/C에는 반드시 채터링 방지 장치를 설치해서 순간정전을 방지해야 돌입전류를 발생시키지 않음

ㅇ 가장 적합한 장치는 무캐패시터 방식의 채터링 방지장치를 권고함.

3. 채터링 방지 대책의 기대 효과

ㅇ M/C 접점 보호로 장수명 확보

ㅇ 공장 내부 서지전압 발생 억제로 정밀 제어부품 손상 방지

ㅇ 돌입전류 동시 발생 방지로 ACB 트립 방지로 공장 정전 방지

ㅇ 인버터 전단 M/C 순간정전 방지로 인버터 다운 방지

ㅇ 공장 생산성 및 제품 품질 향상

ㅇ 공장 다운방지로 생산 에너지비용 절감.

#. 채터링 발생 시험과 방지 대책장치의 동작 비교 시험 : https://allthatpower.net/cubic/COIL-LOCKER


 
 ㅇ 그림 설명 : 채터링이 발생하면 장비는 다운되지는 않지만 돌입전류는 평상 운전시보다 8배 정도 크게 발생함. 이런 장비들이 동시에 발생하게 되면 ACB를 트립시킬 수가 있음. 
     월간계장기술 2023. 08호 순간전압강하시 코일-로커를 이용한 모터, 인버터 다운방지를 위한 최적 대책
     슈나이더 SDDR로 새그 발생시 M/C의 채터링을 방지할 수 있을까?
게시판의 자료를 찾기 원하시는 분야는 왼쪽 게시판 메뉴에서 선택하시기 바랍니다.

ㅇ 핵심 기술 (전기품질, 누전분석, 축전지셀진단) 제안, 세미나 자료 다운로드 서비스 (2009.06 버전)

ㅇ 기타분야 :

ㅇ 자체 제작 동영상 바로보기 : 네이버 카페 연결

재신정보의주 검색어 "전기블랙박스,PQube,전기품질, SEMI F47, 삼성파워백신, 순간정전, 순간전압강하, 순간저전압, IGR 누전분석, 활선절연저항측정, IGR누전차단기,축전지셀감시,무선망전력량측정,Wi-GEM," 로 바로 검색이가능합니다.

Google


전세계 웹에서 검색
재신정보에서 검색
 
 
(우 14118) 경기도 안양시 동안구 엘에스로 136, 금정역2차 SK V1타워 B106호(지하1층)