1초 순간정전 발생장치에 대한 카타로그입니다.
 
1.적용 범위

1.1 삼성파워백신 규격은 제어전원에 UPS전원을 공급하고 있는 상태에서 GENERAL POWER의 메인 스위치를 1초 동안 정전시켰을 때 반도체 장비가 자동으로 재기동하면 PASS하는 규격을 만족하는지를 시험하기 위한 장비임.

 

1.2 표준 새그발생기로 1초 순간정전을 시험할 경우 시험장비 고장시 제조사

반출로 인한 수리비 과다 지출과 인증업무 중단을 예방하기 위함
 

1.3 1초 순간정전 발생시 피시험 장비인 반도체 장비의 중요 부품 손상을 방지하기 위한 아크, 스파크 킬러를 채택한 발생기 적용

 

2. 주요 규격

 

 2.1 소스 전원과 로드 전원 : 100V ~ 460V AC, 최대 225A 까지

 2.2 1초 순간정전 발생장치 구동 전원 : AC 220V 15A

 2.3 순간정전 발생시간 오차 : 1초 ± 1%

 2.4 전자접촉기(M/C)는 LS M/C 225A, 460V 급을 사용.

 2.5 1초 순간정전 발생을 위한 버턴을 전면에 설치하고, 1초 정전 발생시 이를

 감지할 수 있는 램프를 전면에 설치.

 2.6 3상 동시 1초 순간정전 발생시에 M/C 접점에 의해서 발생할 수 있는 스파

크를 흡수하는 SPARK KILLER를 M/C 부하측에 설치

 2.7 IPC의 졍션 박스와 쉽게 연결할 수 있는 1M짜리 95mmSQ 연선 케이블

 8개를 원형 러그로 단말을 처리하고 동일 규격의 4P 단자대 2개를 설치.

 