2025. 8. 26 새벽에 경기지역에서 발생한 엄청난 규모의 천둥, 번개, 낙뢰시에 안양시 동안구 호계동 재신정보 사무실에서 #PQube3 가 캡쳐한 전기품질 이벤트는 위와 같이 발생하였습니다.
 
 
 
 
 

상기에서 커브 이벤트 초과수가 2건 있는데, 그 중에 2번 같은 새그가 발생하면 SEMI F47을 통과한 장비도 다운될 수가 있습니다.

또한 마그넷 콘택터(M/C) 도 채터링 발생 후에 트립이 되어 장비를 다운시키게 되는 레벨입니다. 이번 이벤트는 3상 동시에 발생한 이벤트로서 공장들은 큰 피해를 입었을 것으로 예상합니다.

​

이러한 이벤트에서는 가장 큰 피해를 입은 장비는 AC #M/C 로 구동되는 장비는 대부분 정지가 되었을 것입니다.

이러한 새그에 AC M/C를 #채터링이 발생하지 않도록 하고 정비가 되지 않도록 하는 방법은 #코일로커 를 설치하는 것입니다.

​

또한 공장들은 기본적으로 이러한 전기품질 이벤트를 체계적으로 관리하기 위해서는 PQube3와 같은 종류의 온라인 전기품질미터기를 설치하고 이벤트가 발생하면 스마트폰으로 메세지를 수신하는 장치를 설치하면 공장 운영에 도움이 될 것입니다.

​

 

 
     순간전압강하시 M/C 채터링 방지를 위한 코일로커의 국내 공급 실적입니다.
     산불시 연속 새그에도 충분히 M/C의 채터링을 방지해 주는 코일로커에 대한 제안서