1. AC/DC겸용 M/C의 개발 목적

가. AC전용 M/C의 대용량 모델 운영시에 코일 내부 열발생으로 손상되는 것을 방
지하기 위해서 제작

나. AC전용 M/C의 순간저전압 내성을 더 낮추어서 채터링을 방지하기 위함

 

2. AC/DC겸용 M/C의 특징

가. 대용량 M/C 제작 가능

나. 순간저전압시에 채터링 방지 전압레벨이 AC전용보다 더 낮아 채터링 방지에 도움이 됨

 

3. AC/DC겸용 M/C의 단점

가. AC전용 보다 수명이 단축되어 주기적인 교체 필요하여 운영, 유지비 발생하며

5년마다 교체 필요

나. M/C내부 열로 코일제어부의 캐패시터 수명단축으로 순간저전압 내성이 나빠짐

다. AC전용 보다 가격이 비쌈

 

4. AC/DC M/C 순간저전압 채터링 방지를 위한 회로 개조 방법

가. AC/DC겸용과 AC전용 M/C의 장점을 활용하고, AC전용 M/C의 단점을 극복 하기 위해서 아래와 같이 AC/DC겸용 M/C의 회로를 개조한 후에 전단에 코일 -로커를 설치하여 채터링을 방지함

나. 회로 개조 방법

  

 

    다. 코일-로커 설치 방법

 

 

 

5. AC/DC M/C의 순간전압강하 내성 시험 데이터

 

6. 코일-로커 설치 후 M/C의 순간저전압 내성 그래프

 

 