자료실 > IGR누전 측정/분석/차단 분야
  제  목 : 활선상태에서 저압 3상 모터와 인버터의 절연저항을 측정하기 위한 IoR700V 제품 카탈로그
  글쓴이 : 관리자      등록일 : 2018-11-05 11:08     조회 : 7960    
  트랙백 주소 : http://www.jsdata.co.kr/bbs/bbs/tb.php/sub_04_03/181
   IOR로거_카탈로그.pdf (3.1M), Down : 34, 2018-11-05 15:09:38
   IoR700V_설명제안자료_open.pdf (4.0M), Down : 19, 2019-10-30 21:22:31
활선상태에서 3상 Y, 델타 저압 모터와 인버터의 절연저항을 측정하기 위한 IoR700V 제품 카탈로그입니다.

특허기술로 개발하여 정확성이 매우 높은 것이 특징입니다.

먼저 모터에 대한 활선 절연저항을 측정하기 위한 사전 조건에 대해서 알아보면,

- 조건 1 : 3상 모터의 상-접지간 전압이 600V 이하여야 한다.

- 조건 2 : 3상 선에는 동일한 용량성 누설전류가 존재한다고 가정한다.

- 조건 3 : 3상에서 접지간에 동시에 저항성분이 발생하지 않는다고 가정한다. 2상 동시 누전까지는 인정한다.

- 조건 4 : 3상간에 최대 누전이 100mA 미만이 걸린다고 가정한다.

- 조건 5 : 3상 모터 내부의 코일은 온도와 습도에 따라 변한다고 가정한다.

- 조건 6 : 모터는 운전상태와 정지상태의 절연저항값은 차이가 있다고 가정한다.

- 조건 7 : 만약 R상에 1mA, T상에 1mA 누전이 발생하다면 총 누전전류는 2mA가 되어야 함을 인정한다.
              (타사 제품은 1mA로 측정함)

- 조건 8 : 어떠한 경우에라도 비접지 방식은 측정이 불가능하지만, 중성선이 변압기측에서 접지가 되고, 모터 케이스가 접지선에 연결된 3상3선 방식은 측정이 가능하다.

- 조건 9 : 선로전압이 변동되어도 그에 연동되어서 절연저항값을 일정하게 측정해야 한다.
( 타사에서는 전압을 고정하여 산출함으로써 전압이 변동되면 절연저항값이 크게 변동이 된다. ) 


장비 특성 설명 동영상 : https://youtu.be/1plPajMWAfE  (바로 연결이 안되면 링크 복사해서 사용하세요)

첨부 :  카탈로그  

ㅇ 상세 기술 문의 : 정 하진 차장 ( 031-388-7874 )
























     전기설비기술 기준의 판단기준 제 13조 누설전류 1mA 의 해석방법과 2019년 개정안
     LED 가로등용 분전함 (IGR-32C) 출시 알림
게시판의 자료를 찾기 원하시는 분야는 왼쪽 게시판 메뉴에서 선택하시기 바랍니다.

ㅇ 핵심 기술 (전기품질, 누전분석, 축전지셀진단) 제안, 세미나 자료 다운로드 서비스 (2009.06 버전)

ㅇ 기타분야 :

ㅇ 자체 제작 동영상 바로보기 : 네이버 카페 연결

재신정보의주 검색어 "전기블랙박스,PQube,전기품질, SEMI F47, 삼성파워백신, 순간정전, 순간전압강하, 순간저전압, IGR 누전분석, 활선절연저항측정, IGR누전차단기,축전지셀감시,무선망전력량측정,Wi-GEM," 로 바로 검색이가능합니다.